A czy jak przekręcasz tym potencjometrem to coś się zmienia?

Nie jestem hydraulikiem ale wydaje mi się że te pompy montowane są do instalacji z "automatycznymi termostatami", i ich praca zależy od obciążenia. Czyli jak "klasyczna" będzie wyła od zbyt dużego obciążenia, to ta praktycznie się wyłączy. Jak piszę głupoty to niech mnie ktoś naprowadzi na właściwy tor :)

Opublikowano
Rozgrzewa ścianki - a to się ubawiłem



Makok, ubawić się miałeś, ale stało się to chyba nie z tego powodu, jaki założyłem. :D


Generalnie jak podepniesz tak będzie działać. Różnica jest taka, że ma działać najlepiej jak się da, a nie tylko działać.

Bojownik w sklepie żyje w łyżce wody i żyje.

Opublikowano

ten potencjometrem niby reguluje się max pobór prądu przez pompę a co za tym idzie i wydajność(mam na MAXA). Jednak jeżeli nie otrzyma odpowiedniej ilości wody w określonym czasie to zużyje mniej prądu bo będzie przepychać mniej wody na wolniejszych obrotach. Po wyłączeniu i włączeniu po chwili słychać że na początku wskakuje na wyższy bieg ale zaraz zwalnia bo chyba nie ma co pompować :(

Opublikowano

nie patrzyłem na zdjęcia - faktycznie


z czym walczymy właściwie bo już się pogubiłem...

z powietrzem w układzie? czy słabym dmuchem?


bo dwa takie wątki i mi sie miesza :D

Opublikowano

Wsolcmg,

dałeś wypasioną pompę 25-60 alfa za 650 zł, a rurki jak do drinków???

Wywal te wężyki do podlewania ogródka, zastosuj klejone PCV 3/4 albo równorzędnego pexa 20mm (za 1" albo 26mm mnie zlinczują ale dopiero wtedy zobaczysz wir w baniaku) . To tak, jakby do malucha włożyć V8. Da się, ale co z tego?

Poza tym po to uparcie forsuję dwa karkasy równolegle na wejściu jak i potem bio na wyjściu, żeby poza oporami sznurka zredukować opory na samym karkasie. Porównania w stylu słabsza pompa mocniej dmucha są bez sensu, bo tylko prędkość wylotowa jest inna z racji średnicy, a wydatek (objętość wody /s) może niemile zaskoczyć.

Dowód: dmuchnij przez 2 sekundy z całej siły do balonika przez rurkę od drinków i tak samo przez rurę od odkurzacza. Widać różnicę? A argumenty, że jemu to przecież działa to... :lol:

--


z czym walczymy właściwie bo już się pogubiłem...

z powietrzem w układzie? czy słabym dmuchem?



Powietrze w układzie jest wynikiem zbyt małego przepływu i/lub za dużych oporów po stronie ssania.

Opublikowano

Ta wypasiona pompa ma taką samą moc jak ta nie wypasiona ;) różnica jest w regulacji obrotów. IMHO problem jest w pompie, na której nie da się wymusić żądanych obrotów bo pod obciążeniem automatycznie zwalnia.

-------

Na temat rur już się wypowiadałem więc nie będę się powtarzał :)

Opublikowano

zaraz zaraz tam są dwa narurowe szeregowo przed pompą?


imho to jest problem a nie węże


+ wypasiona pompa która sama reguluje obroty... :|


ja bym zaczął od wywalenia jednego korpusu sprzed pompy

Opublikowano

No właśnie: zwalnia, bo rurki są za cienkie i do tego karbowane. A ta zbrojona od powietrza nie jest czasem spłaszczona w łuku? I ile ma średnicy wewnętrznej? Bo 1/2 " ogrodowa to max 12mm i koszmarną krzywą powierzchnię wewnętrzną:)

Inny przykład: dlaczego do lampek choinkowych drucik jest cienki, a do elektrody w spawarce ma z 1,5 cm średnicy?

Inny przykład: po co robią grube rury jak można zastosować cienkie, tańsze i lżejsze.

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.


×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

By using this site, you agree to our Warunki użytkowania.