Opublikowano



witam

3 pierwsze to jak pewnie wiesz pompy cyrkulacyjne stosowane w hydraulice do wymuszenia obiegu wody bojler- kran.

te pompy nie trafiają na żaden opór w instalacji , mieszają tylko wodę , aby nie było strat jak odkrensasz kran i przez pierwsze 2 min leje się zimna woda a potem ciepła.Dlatego mają małą moc i mały pobór prądu.


a te z allegro to pompy CO mają dużą moc i duży pobór prądu. Ale nie mają problemu z przepchaniem wody w instalacji , która jednak stawia większe opory ze względu na swoją budowę.

polecam pompy do CO.

( pisze ze względu na własne doświadczenie )

pozdro

Opublikowano

Kupilem w koncu OMI 25-40/180. Mma nadzieje ze sie sprawdzi.


Spotkalem sie z opisami, robienie instalacji do tej pompy na rurkach 1/2" to pomylka. Czy tez tak sadzicie? Czy konieczne jest 3/4" lub 1" (sporo drozsze)?

Opublikowano

Prawda to - 1/2 cala to pomyłka.

Ja mam teraz zrobione na 3/4 i wydaje mi się że jest spoko.

1/2 cala mam tylko dojście i odejście od korpusów - czyli 3/4 -> trójnik -> 2x1/2 -> dwa korpusy równolegle -> 2x1/2 -> trójnik -> 3/4

Zrobiłem to tylko i wyłącznie dlatego że wcześniej kupiłem pełno rurek i różnego rodzaju złączek i szkoda mi było to wyrzucać.

Jeżeli będziesz gdzieś stosował giętkie rury to oprócz opaski zaciskowej używaj też żywicy - nie wiem jakim cudem ale mi prawie wszystkie ciekły - musiałem kleić i dla pewności skleiłem wszystkie....

Opublikowano

Eljot - ile Cię kosztowała cała instalacja? Jakie są koszty eksploatacji? Przymierzam się do filtracji na narurowcach, ale powstrzymuje mnie obawa, że zrobię sobie potop w domu jak coś pójdzie nie tak :) Na pewno zaletą jest wygoda obsługi, ale chce sobie policzyć o ile droższa jest ekploatacja od tradycyjnego wewnętrznego.

Opublikowano

Dokładnych wyliczeń nie robiłem ale tak +/- 300zł całość. Ryzyko zalania IMO mniejsze niż przy kuble, od kilku lat używam nrurowego do filtracji kranówki a podłączony jest na giętkich wężykach takich do baterii umywalkowej. Co do kosztów eksploatacji to u siebie wymieniam 1 wkład 100 mikronów raz na dwa tygodnie a drugi 50u wymieniłem po miesiącu (aktualnie w jego miejscu mam węgiel w pojemniku do sypkich wkładów) sznurkowe kupuję po 4,99 za sztukę.

Opublikowano
Dokładnych wyliczeń nie robiłem ale tak +/- 300zł całość. Ryzyko zalania IMO mniejsze niż przy kuble, od kilku lat używam nrurowego do filtracji kranówki a podłączony jest na giętkich wężykach takich do baterii umywalkowej. Co do kosztów eksploatacji to u siebie wymieniam 1 wkład 100 mikronów raz na dwa tygodnie a drugi 50u wymieniłem po miesiącu (aktualnie w jego miejscu mam węgiel w pojemniku do sypkich wkładów) sznurkowe kupuję po 4,99 za sztukę.


eljot, człowiek z tego sklepu internetowego, który do ktorego podawales link, po niewielkich negocjacjach zgodzil sie sprzedac wklady po 3zł. Może i Tobie się uda.

Opublikowano

Ja po poprzednich doswiadczeniach z odpalaniem narurowcow kiedy to cala praca przez jedna pomylke okazala sie do d*py nie zamierzam niczego na sztywno, pernamentnie mocowac.

Mysle, ze tam gdzie to ma sens i jest koniecznosc beda kolanka i rurki pcv, a na pozostalej czesci beda weze pcv...

Opublikowano
Ja po poprzednich doswiadczeniach z odpalaniem narurowcow kiedy to cala praca przez jedna pomylke okazala sie do d*py nie zamierzam niczego na sztywno, pernamentnie mocowac.

Mysle, ze tam gdzie to ma sens i jest koniecznosc beda kolanka i rurki pcv, a na pozostalej czesci beda weze pcv...




Ja wiem że wszędzie gdzie będę używał giętkich węży z opaskami będę to jeszcze kleił.

Jedno w drugie wchodziło tak ciężko że rozmontować tego nie szlo musiałem rozcinać, a ciekło...

Robiłem to z kotangch'em i we dwójkę byliśmy pod wrażeniem jak to może tak być...

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Ogłoszenia



  • Posty

    • Co do przepływu to ja przez ostatni rok zmniejszyłem pompę 25/40 na I bieg i ogarnia spokojnie moja 500 z dużym przerybieniem. Ważne aby był odpowiedni obieg wody Przezroczyste korpusy niestety ścierają się wewnętrznie. Po 7 latach w biologi zeżarło mi te wypustki na dole  a wczoraj jeden z korpusów  poprzez mikrodziureczkę zaczął puszczać wodę. Dobrze, że popatrzyłem pod akwa. Ja bym wolał korpusy nieprzezroczyste bo chyba są mocniejsze.
    • Zawsze mogę rozwiercić korpusy. Te korpusy posiadam u siebie w domu(link na dole) w instalacji i producent deklaruje przepływ do 4000 litrów/ h. Troszkę droższe są ale ja na filtracji oszczędzać nie chce.  Co do BB10 problem jest taki że nie znalazłem transparentnych no i cena w porównaniu do innych rozwala 😁 https://allegro.pl/oferta/wessper-pojedynczy-korpus-filtr-wstepny-do-wody-1-17685366315?srsltid=AfmBOooUPk0u8GTOhZ7cjXZCpK6h23uVjxVYQ2kC75d0itBohz_kwjyb Czy mi zależy aż tak bardzo na przepływie? I tak i nie. Pomyślałem o zastosowaniu kolanek 45° ze względu na łatwiejszy przepływ wody, może to spowodować cichszy układ że tak powiem. Bez wibracji rezonansu czy co tam występuje w układzie 😁 A jak woda ma łatwiej to i wydajność się zwiększy, więc to już samo za siebie mówi. Dlatego właśnie założyłem ten temat aby omówić to, zza i przeciw. Wrócę z pracy to siądę jeszcze nad tym i będę myślał 😉  
    • Jeżeli tak bardzo zależy Ci na przepustowości, to rozważyłbym korpusy BB10. One mają większe średnice wewnętrzne, zatem woda powinna przez nie szybciej płynąć.
    • Pamiętam, że kiedyś na forum było o tym, że korpusy narurowe niezależnie od rozmiaru przyłącza i tak miały w środku przewężenie do chyba 1/2" i trzeba było je rozwiercać żeby uzyskać maksymalny przepływ. Nie chcę siać zamętu, ale może ktoś pamięta gdzie to było i które korpusy najlepiej kupić.
    • Witam. Dziękuje wszystkim za sugestie. Jak pisał Bojar na temat zaworów, zawory będą przed każdą sekcja mechaniczna i za nią. Zapomniałem na górnej sekcji mechanicznej dorysować zawór  Odległościami na rysunku pomiędzy elementami proszę się nie sugerować ponieważ jest to rysowane tak na oko   Zawory jakie będą najprawdopodobniej zastosowane: https://www.pvcu.pl/zawor-kulowy-pvcu-epdm-d-32-dn25-p-143.html   Co do miejsca i czy to wszystko się zmieści, Hmm Głębokość akwarium ma 70 cm, szafka będzie miała 80 cm, długość natomiast 180 cm. Jest to zbiornik 756 litrów którego miałem zakładać jakieś 4 lata temu ale kupno domu i związane z nim remonty spowodowały odstawienie projektu na bok. Czas jednak wrócić do akwarystyki Yaro dzięki za sugestie w kwestii grzałki. Faktycznie można by było ja zamontować w inny sposób. Co tez spowodowałoby więcej miejsca dla korpusów od biologii   Panowie dziękuje ślicznie za wszystkie sugestie jeszcze w wolnej chwili popracuje nad tym narurowcem i będę się dzielił pomysłami 
    • Dokładnie tak. U siebie mam na rurze wylotowej za wszystkimi korpusami. Mnie natomiast zastanawia inna kwestia. Czy koledze wystarczy szerokości szafki żeby to wszystko upchać. Ja mam 3 korpusy równolegle w szafce 60cm i jest prawie na styk, także łatwo nie będzie. W takim układzie jak niżej szerokość sekcji z korpusami to około 45cm.
    • Jakie problemy widzę? 1. Koszt, jednak to opinia subiektywna 2. Gdy przytka Ci mechaniki, pompa nie dostanie tyle wody na co pozwala jej przepustowość i będzie dochodziło do kawitacji 3. Grzałka, pomimo tego, że dajesz tam zaworek to opływ wody może być nie taki jak sobie życzysz i grzałka nie będzie do końca spełniała swojej roli. Budowę tego odcinka bym sovie odpuścił, a grzałkę wstawił bym w główny odcinek przepływu wody.
    • Na zwykłych kolankach 90 łatwiej chyba jest posklejać całość Ja mam biologię bez bypass i grzałkę za tym. Nie ma z tym problemów. Patrząc na Twój ostatni schemat dałbym zawory zaraz przed jak i za każda sekcją mechaników. Zbyt duża odległość to duży wypływ wody przy odkręcaniu korpusu co denerwuje przy serwisie Dodatkowo IMHO warto zastosować zawory rozkręcane co umożliwia rozłożenie instalacji na krótsze kawałki      
    • Bartek trójniki jakie miałem zastosować to takie jak na zdjęciu które dodałeś. Jednak przerobiłem całą filtracje jeszcze raz i myślę że będzie to ostateczna wersja jaka będzie montowana. Trójniki jakie zastosuje przed sekcjami również na zdjeciu. Mimo wszystko czekam jeszcze na opinie innych.
    • Ta dodatkowa sekcja jest bez sensu, to tylko dodatkowy, niepotrzebny koszt. W niczym Ci to nie pomoże. Również bym z tego zrezygnował. Jak zatrzymasz pompę na kilka czy nawet kilkanaście minut to nic się nie stanie. Inna sprawa to to w jaki sposób chcesz zrealizować te połączenia (zaznaczone). Z takimi czwórnikami się nie spotkałem. Będziesz musiał zastosować normalne czwórniki 90° plus kolanka 45°, albo dwa trójniki 45° jeden za drugim
  • Tematy

  • Grafiki

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

By using this site, you agree to our Warunki użytkowania.