Skocz do zawartości

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano
A co do samych ryb to P.saulosi to jak się wydaje bardzo popularny gatunek i jak się naczytałem to najlepiej zacząć większą ilością aby dobrał się harem, ale giełda świeci pustkami... ?


...Saulosi dla mnie są jedne z piękniejszych. Ale to moja opinia. Dziś oddałem kilka dorosłych samic i samca ( kiedyś też był samicą) do Ikoli we Wrocławiu . Jak się uwiniesz to tam możesz dostać gotowy harem.

Opublikowano
Dziś oddałem kilka dorosłych samic i samca ( kiedyś też był samicą) do Ikoli we Wrocławiu . Jak się uwiniesz to tam możesz dostać gotowy harem.


Wycieczka do Wrocławia brzmi kusząco, niestety mój baniaczek jeszcze trochu poczeka na mieszkańców, musi dojrzeć :P


Eeee tam, dasz LEDy plus ten kubeł i wyjdzie mniej watów niż te dwie świetlówki


w sumie tak, ale Ledy muszę skonstruować.. ba kupić i się nauczyć jak to pozlepiać w 1 część :D. Czy z takim kubłem mógłbym zrezygnować z filtra wewnętrznego :> ?

Opublikowano

Jak dasz dobry prefiltr - dużą gęstą gąbkę na rurę zasysajacą to prawdopodobnie tetra wystarczy. Gąbka na tyle zmniejszy przepływ , że będzie ok.

Opublikowano
dużą gęstą gąbkę na rurę zasysajacą


Właśnie chciałbym tego uniknąć bo kojarzy mi się to od razu z akwariami z przed kilkunastu lat gdzie był filtr wewnętrzny a w środku wielka gęsta gąbka :P


Przeniosłem do działu "Podstawy" bo masz wiele pytań .


OK dzięki :D


BTW:

Jaki jest najtańszy system filtracji? Wiem, że źle to brzmi ale moja ukochana wyciąga to zawsze jako główny oręż :D teraz liczę pobór mocy całego przyszłego akwa co by mi nie truła, że nas zrujnuje :D:D. Głównie chodzi mi o użytkowanie a nie postawienie.

Opublikowano

A tak co do kosztów popełniłem małe wyliczenia w excelu co do kosztów zużycia prądu, ale nie wiem czy to wszystko dobrze policzyłem czy ktoś kto ma pojęcie mógłby rzucić okiem jak będzie ok może przyda się też innym :D


Gdyby plik nie chciał się otworzyć to zmieńcie rozszerzenie na .rar ;p

koszty akwa.zip

Opublikowano
Zgodze się, że nadfiltracja to nic złego ale taki kubeł to prawie 20W a chodzi non stop więc jak na mój gust troche szkoda kasy.. ;/


20W to nic w porównaniu do większych kubłów, chyba jeden z mniejszych wyników wśród tego typu filtracji. Jak będziesz stawiał większy zbiornik to kosztów nie ominiesz, nie ma co się szczypać, takie hobby wybrałeś ;)

Opublikowano

Tu masz gotowy kalkulator http://www.calculla.pl/pl/koszt_pradu

U mnie wychodzi jakieś 140 zł rocznie filtry 5,5 + 9 W oświetlenie 36 W i ewentualnie grzałka. Są dostępne oszczędne filtry np. JBl, Eheim .

Prefiltr do kubełka w postaci gotowca z allegro lub dorobiony z korpusu narurowego możesz umieścić na wężu od kubełka (dokładne opisy są na forum).

  • Dziękuję 1
Opublikowano

A tak to jest ze hobby kosztuje i ja to rozumiem ale moja żona już trochu gorzej :P

A co do kalkulatora to ech... już myślałem że coś fajnego wymyśliłem hehe :)

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Ogłoszenia



  • Posty

    • Witam. Dziękuje wszystkim za sugestie. Jak pisał Bojar na temat zaworów, zawory będą przed każdą sekcja mechaniczna i za nią. Zapomniałem na górnej sekcji mechanicznej dorysować zawór     Zawory jakie będą najprawdopodobniej zastosowane: https://www.pvcu.pl/zawor-kulowy-pvcu-epdm-d-32-dn25-p-143.html   Co do miejsca i czy to wszystko się zmieści, Hmm Głębokość akwarium ma 70 cm, szafka będzie miała 80 cm, długość natomiast 180 cm. Jest to zbiornik 756 litrów którego miałem zakładać jakieś 4 lata temu ale kupno domu i związane z nim remonty spowodowały odstawienie projektu na bok. Czas jednak wrócić do akwarystyki Yaro dzięki za sugestie w kwestii grzałki. Faktycznie można by było ja zamontować w inny sposób. Co tez spowodowałoby więcej miejsca dla korpusów od biologii   Panowie dziękuje ślicznie za wszystkie sugestie jeszcze w wolnej chwili popracuje nad tym narurowcem i będę się dzielił pomysłami 
    • Dokładnie tak. U siebie mam na rurze wylotowej za wszystkimi korpusami. Mnie natomiast zastanawia inna kwestia. Czy koledze wystarczy szerokości szafki żeby to wszystko upchać. Ja mam 3 korpusy równolegle w szafce 60cm i jest prawie na styk, także łatwo nie będzie. W takim układzie jak niżej szerokość sekcji z korpusami to około 45cm.
    • Jakie problemy widzę? 1. Koszt, jednak to opinia subiektywna 2. Gdy przytka Ci mechaniki, pompa nie dostanie tyle wody na co pozwala jej przepustowość i będzie dochodziło do kawitacji 3. Grzałka, pomimo tego, że dajesz tam zaworek to opływ wody może być nie taki jak sobie życzysz i grzałka nie będzie do końca spełniała swojej roli. Budowę tego odcinka bym sovie odpuścił, a grzałkę wstawił bym w główny odcinek przepływu wody.
    • Na zwykłych kolankach 90 łatwiej chyba jest posklejać całość Ja mam biologię bez bypass i grzałkę za tym. Nie ma z tym problemów. Patrząc na Twój ostatni schemat dałbym zawory zaraz przed jak i za każda sekcją mechaników. Zbyt duża odległość to duży wypływ wody przy odkręcaniu korpusu co denerwuje przy serwisie Dodatkowo IMHO warto zastosować zawory rozkręcane co umożliwia rozłożenie instalacji na krótsze kawałki      
    • Bartek trójniki jakie miałem zastosować to takie jak na zdjęciu które dodałeś. Jednak przerobiłem całą filtracje jeszcze raz i myślę że będzie to ostateczna wersja jaka będzie montowana. Trójniki jakie zastosuje przed sekcjami również na zdjeciu. Mimo wszystko czekam jeszcze na opinie innych.
    • Ta dodatkowa sekcja jest bez sensu, to tylko dodatkowy, niepotrzebny koszt. W niczym Ci to nie pomoże. Również bym z tego zrezygnował. Jak zatrzymasz pompę na kilka czy nawet kilkanaście minut to nic się nie stanie. Inna sprawa to to w jaki sposób chcesz zrealizować te połączenia (zaznaczone). Z takimi czwórnikami się nie spotkałem. Będziesz musiał zastosować normalne czwórniki 90° plus kolanka 45°, albo dwa trójniki 45° jeden za drugim
    • Nie ma sprawy. Lubię czasami powymądrzać się na tematy, na których się nie znam 😉   Główny spływ mam mniej więcej w połowie wysokości akwarium. Czemu tak? Nie wiem. Tak mi zrobił to pan, który kleił to wszystko.  Rewizja musi być powyżej lustra wody, ale poniżej krawędzi akwarium. U mnie jest to kolanko, podobno tak jest ciszej, ale w zasadzie rewizją woda normalnie nie ma spływać, więc nie wiem, jakie to ma znaczenie. W kwestii Twojego sumpa - obawy yaro o hałas są chyba nieuzasadnione. Nie wiem, jaką tam masz pompę, ale daje nieźle. Takiej wirówki w akwarium nie możesz zrobić, chyba że to ma być biotop górskiego strumienia. Jak się przepływ trochę skręci, będzie OK. Ja mam pompę 10000 l/h puszczoną na 1/3 mocy w akwarium 720 l. Można też w tą szeroką szczelinę włożyć coś, na przykład matę japońską, albo woreczki z kształtkami i woda będzie spływać bez szumu, a powstanie złoże zraszane - podobno również bardzo wydajna metoda filtracji. Można też, jak pisałeś podnieść poziom wody w komorze pompy, ale pomysł ze złożem zraszanym wydaje mi się bardziej kuszący. A o podpórkach pod kratki pamiętałeś? Załączam zdjęcie mojego komina z góry - lepiej się nie da tego pokazać oraz plan.
    • Witam.   Korpusy będą zamawiane najprawdopodobniej te: https://allegro.pl/oferta/klarwod-korpus-narurowy-1-obudowa-filtra-do-wody-filtracja-wody-17166562394?context=ad5b0687e5284f2a21cf90b1909a79beb7d17b3370395e011fbf5041b4761fb97fcf33a5fee2bebb2fcdac5c4aa7941632d6882d13a94bb7867364d4222b7043ce346304232c0ab9e113b2086dc208bb29cd5b376e028a793d9926ac79e48f9c25f7b5c2cb7b2cd4a5eed5f3c7624bf020240bc2b78d361f091015e19ac23f4eeb9a716c9fa8c69435e41a1029a1c5af&sellerHasChanged=false&fromVariant=18277730919 A co do obejścia sekcji mechanicznej jest po to że jak będę serwisował filtracje mechaniczną nie będę musiał wyłączać pompy i cyrkulacja w akwarium będzie cały czas działała. Przez te kilka minut jak pompa pochodzi bez filtracji mechanicznej nic jej nie będzie. Oczywiście to obejście sekcji mechanicznej będzie normlanie zamknięte cały czas. Korpusy nie będą szeregowo ponieważ wiem że spowalniają bardzo przepływ. Będą ogólnie tylko 3 korpusy mechaniczne, czyli nie 6 jak jest na rysunku. Chciałem po prostu przedyskutować to czy zastosowanie kolanek 45 stopni ma jakikolwiek sens.
    • Poziom wody nie jest poziomem docelowym,jak doleję wody to nie ma tego szumu.
    • Wyciszenie tego będzie wyzwaniem. Chyba, że nie przeszkadza Ci szum górskiej rzeki.
  • Tematy

  • Grafiki

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

By using this site, you agree to our Warunki użytkowania.