Oto właśnie chodzi :) Pierwsze prawo Kirchhoffa o ile dobrze pamiętam bo szkoła dawno była.

Jeśli jest przebicie , prąd płynie przez obudowę do PE i suma prądów nierówna się zero i wtedy działa wyzwalacz.

-- dołączony post:

Rawa oki, tak jest jak piszesz, ale działanie pozostaje takie samo :)

Opublikowano
Przewód PE nie może być podłączony do wyłącznika różnicowo-prądowego ani do niczego innego oprócz dobrego uziomu i kołów ochronnych w gniazdkach.

Te z 2 zaciskami to jedno-fazowe z 4 3-fazowe zawsze z zerem roboczym http://allegro.pl/listing/listing.php?order=qd&string=wy%C5%82%C4%85cznik+r%C3%B3%C5%BCnicowopr%C4%85dowy&bmatch=seng-v10-p-2-o-1106



Oczywiście, że nie podłączamy przewodu PE do różnicówki. Mimo to nie używa się różnicówki w instalacji bez przewodu PE. Nie to forum abym wyjaśnił Ci czym grozi podłączenie różnicówki do instalacji bez przewodu ochronnego.


A co do neonówki z poprzednich postów, to samemu warto nie gadać bzdur zanim komuś wypomni się mówienie bzdur.

Opublikowano


No właśnie aby skutecznie użyć różnicówki należy mieć instalację z PE. Inaczej różnicówka może nie zadziałać. A jak zadziała to wolę, żebym nie robił za element zwarciowy. Większość instalacji w Polsce w mieszkaniach ma instalację tzw. dwużyłową i użycie różnicówki nie daje bezpieczeństwa. Dlatego użycie różnicówki nie w każdym wypadku da wymierne rezultat i nie jest panaceum na lekkie "kopanie" oprawy w baniaku.


Tak jak stan wspomniał 99,99% sprzętu akwarystycznego ma II klasę bezpieczeństwa więc też można sobie różnicówkę co najwyżej powiesić na choince w najbliższe święta.


Tak samo nie daje pewności użycie neonówki. Chętnych zapraszam do laboratorium silnych pól na Politechnice Wrocławskiej aby pokazać gdzie można sobie co najwyżej włożyć neonówkę przy takich pomiarach. Neonówką to można co najwyżej sprawdzić gdzie jest faza w gniazdku.

Opublikowano


Widzę rysunek, widzę połączenie różnicówki i co?

Jest tak jak pisałem - bez przewodu ochronnego (PE) nie ma pewności działania zabezpieczenia.

Na 100% nie wyłączy się w dozwolonym czasie <300ms jeżeli chcialibyśmy ja przetestować bo... prąd nie ma gdzie uciec i tyle.

Opublikowano
Widzę rysunek, widzę połączenie różnicówki i co?

Jest tak jak pisałem - bez przewodu ochronnego (PE) nie ma pewności działania zabezpieczenia.

Na 100% nie wyłączy się w dozwolonym czasie <300ms jeżeli chcialibyśmy ja przetestować bo... prąd nie ma gdzie uciec i tyle.



Możesz tłumaczyć i walić głową w ścianę. Oni będą zakładali różnicówkę pod sprzęt do akwarium i będę sobie mierzyć neonówką coś i nawet nie powiem gdzie :).


Na szczęście są głosy rozsądku na tym forum i heretykom-elektrykom mówimy stanowcze NIE!

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.


×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

By using this site, you agree to our Warunki użytkowania.